
牛丫头消防课堂
暂无说说
粉丝:41
关注:3
关注
-
两个防火分区互相借用安全出口
发表评论: 第一,规范并没有说不允许互相借用,所以是可以互相借用的。第二,借用的时候一定要分别借用,也就是说至少是两樘甲级防火门,各自走各自的,和它的疏散方向相配合。第三,借用的宽度分别按照不超过本防火分区需要的疏散宽度的30%来控制。第四,还要考虑火灾时的联动逻辑,按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.1.4 条、第5.4.7条,做好联动逻辑,区分相邻防火分区是否可借用,设置“禁止入内/安全出口“标识;第五,考虑好安全出口附近的这些灯具选型,要求能改变方向的。
2025-06-14 11:55
-
新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
发表评论: 审图意见书日期为准
2025-06-13 22:26
-
深井消防泵,国内有哪几个厂家生产?
发表评论: 你查查这几家试试(仅供参考):淄博捷优泵业有限公司上海威泉泵业制造有限公司山东蓝升泵业有限公司上海江洋泵业制造有限公司天津众博泵业有限公司上海荆固泵业制造有限公司
2025-06-13 22:19
-
综合楼混设车间、仓库与宿舍是否合规?
发表评论: 你看看《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》 XF703-2007很详细的规定4 基本规定
2025-06-13 22:15
-
当梁高超过600mm,梁间净距1米时,梁间是否设置点式感烟/感温探测器
发表评论: 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
2025-06-13 10:06
-
甲、乙、丙类液体管线穿防火隔墙,需要加设套管么?
发表评论: 前几年山东省校园、社会福利机构消防安全专项整治的时候,我们发现很多学校、养老院、幼儿园用的那种醇基燃料,提供的报告,有的闪点小于60°,所以看厂家提供的资料,看好与消防相关的参数。
2025-06-13 10:05
-
两栋厂房之间的安全出口之间设置雨棚,符合要求吗
发表评论: 我个人认为,满足以上条件,不建议设置,但也没有不让设置的充分利用
2025-06-13 10:02
-
新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
发表评论: 你不需要考虑旧规范,只需要把控一个原则,2023年3月1日后通过审核的项目,按照通用规范执行;之前的项目按照原设计执行。
2025-06-13 10:00
-
新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
发表评论: 某防烟分区的排烟防火阀不能直接联动停风机,必须全部排烟防火阀与逻辑,满足全部排烟防火阀停了,才能联动停止排烟风机。只有风机入口处那个直接联锁停止风机
2025-06-13 09:58
-
丙类厂房屋顶能否设置甲类储罐,该储罐物质用于本厂工艺中。
发表评论: 如果我们审核,不会同意
2025-06-13 09:55
-
灭火器年检测
发表评论:
2025-06-13 09:51
-
商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
发表评论: 依据《冷库设计标准》 GB50072-2021,看冷库的定义,与面积无关,是否有制冷机房,这是关键。2.0.1 冷库:采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储建筑,包括库房、制冷机房、变配电间等。 所以看商店建筑内的附属冷库属于冷库还是冷藏间,主要看以下几点: 关键区别点 定位差异:冷库是专业仓储设施,用于产业链中大批量物资的长期储存; 冷藏室是终端设备腔体,服务于家庭或小规模场景的短期保鲜。 性能边界:冷库具备深度冷冻能力(可达-25℃),可处理速冻需求; 冷藏室仅维持冰点以上低温,无法实现深度冷冻。 技术复杂度:冷库需定制保温结构、大功率制冷系统和智能温控模块; 冷藏室依赖家电设备的集成制冷模块,技术门槛较低
2025-06-13 09:48
-
线路敷设方式
发表评论: 依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.1.3 条火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时,应埋地敷设。条文说明:本条规定了火灾自动报警系统的供电线路和传输线路在室外敷设的要求,主要考虑保障系统运行的稳定性。我个人认为山地确实有困难,可以参照《石油化工企业设计防火标准 》GB50160-2008(2018年版)第9.1.3A 条执行,但是需要有个会议纪要或者评审意见。消防配电线路应满足火灾事故时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 1 不应穿越与其无关的工艺装置、系统单元和储罐组; 2 宜直埋或充砂电缆沟敷设;确需地上敷设时,应采用耐火电缆敷设在专用的电缆桥架内,且不应与可燃液体、气体管道同架敷设。
2025-06-13 09:45
-
洁净区与非洁净区之间隔墙
发表评论: 这个你要看《洁净厂房设计规范》 GB50073-2013第5.2.5 条在一个防火分区内的综合性厂房,洁净生产区与一般生产区域之间应设置不燃烧体隔断措施。隔墙及其相应顶棚的耐火极限不应低于1h,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.6h。穿隔墙或顶板的管线周围空隙应采用防火或耐火材料紧密填堵。就是说隔墙应分隔到顶,如果未分隔到顶,那么顶棚的耐火极限也是不低于1小时。
2025-06-13 09:16
-
排烟风机启停
发表评论: 关于这个问题,去年我在第二届防火大会上作的主题报告,这个规范组的本意是:风机入口处的排烟防火阀直接连锁停止排烟风机;其他部位的排烟防火阀达到280度后自行关闭,并信号反馈参与与逻辑;当一套系统中全部排烟防火阀都达到了280度关闭后,由消防联动控制器联动停止相应的排烟风机。
2025-06-13 09:13
-
请问防火门可以使用电子门锁么(智能锁)?
发表评论: 规范依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第6.5.1条除本规范第6.4.11条第4款的规定外,防火门应能在其内外两侧手动开启。6.4.11建筑内的疏散门应符合下列规定:人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。
2025-06-13 09:10
-
消防救援窗
发表评论: 依据《建筑防火通用规范 》GB55037-2022,如果每层都有窗,一层二层可以不设置救援窗;第二个问题,推拉门如果尺寸能满足要求,可以使用。但是卷帘门能否作为救援窗口,我个人认为不妥,因为消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆,卷帘门不便于破拆。2.2.3 除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外,在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口,并应符合下列规定: 1 沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于2个; 2 无外窗的建筑应每层设置消防救援口,有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口; 3 消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,当利用门时,净宽度不应小于0.8m; 4 消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆,采用玻璃窗时,应选用安全玻璃; 5 消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。
2025-06-13 01:06
-
国标和地标不同时按照哪个标准
发表评论: 标准体系,如果冲突第一,国标和地标,哪个严格执行那个;第二,哪个晚执行哪个,也就是最新的为准。
2025-06-13 01:01
-
丙类厂房屋顶能否设置甲类储罐,该储罐物质用于本厂工艺中。
发表评论: 我们审核石油化工项目那么多,屋顶可以安装室外的生产装置、塔、釜等,还真没见过你说的储罐放到顶部。储罐一般就是放在地面上或埋地。装置区的储罐也没有你说的这种情况,没有规范支持;考虑实际情况也是一个关键问题,一旦泄露,液体流淌火灾,不好控制。
2025-06-13 00:59
-
设置机械排烟的场所
发表评论: 依据《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251-2017,4.1.1 建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。条文说明:4.1.1 本条明确多层建筑优先采用自然排烟方式。多层建筑比较简单,受外部条件影响较少,一般采用自然通风方式较多。高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响会较大,一般采用机械方式较多。
2025-06-13 00:54
- 积分
- 223
- 提问
- 0
- 回答
- 222
当前头衔
个人简介:
张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态